电气方面的验收

能介绍一下验收电气方面的内容吗

回复 #4 ali_jingyu 的帖子

电气方面的内容多为隐蔽工程,在你做验收的时候只能看到表面工程,验收时注意 1、漏电保护回路,一般卫生间、空调、厨房要求有自己独立的回路,并加载漏电保护 2、注意查看吊顶内部是否存在明线现象 3、插座不得低于20CM,1M以下的要用安全插座。打开插座及开关面板,里面的导线有一定的余量,一般在15CM。卫生间的插座一般都要用防溅插座 4、用万用表查电阻,看接地保护是否可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻应大于05兆欧 5、再者注意电线管与煤气管、热水管之间的距离。在同一平面大于10CM,在不同平面要大于5CM。 电气开关、插座和燃气管之间的距离大于15CM,线管和压缩空气管同一平面大于30CM,不同平面大于10CM
我们顾问团每天的固定在线时间段里都会和TXM进行交流,TXM有任何关于装修的问题都可以发问。其它时间段里TXM也可以提问,把有问题的照片发过来,我们的专家会在第二天的在线时间里一一解答。
http://img2.qeeka.com/attachments/month_0911/091118094281578f9da5336ec0.gif
这个月底要收房了,想请专业的验房师验收。 怎么收费啊?
点击了解装修支付宝

进户电压

我说的电气指,拿钥匙的时候,看看进户的电压稳定不稳定
验房的时候,我们要注意哪些事项啊?

回复 #8 ali_jingyu 的帖子

毛坯房进户的电气本来就不多,电压是稳定的一般,现在住宅区电压就是有用电高峰期一般也不会发生不稳定的现象